    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal

    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal یا (Computer ground):
    بطور کلی 4 نوع گراند در یک Plant صنعتی یا تجاری امروزی قابل تفکیک می باشند:
    1-گراند صاعقه (Lightning ground): عبارتست از مجموعه تمهیداتی که جهت جلوگیری از تخلیه ی مستقیم انرژی صاعقه در یک Plant به کارگرفته می شود.
    انواع سیستم های الکترونیکی حساس:
    سیستم های الکترونیکی که بایستی سیستم گراند را براي آن ها طراحی نمود از یک مدار الکترونیکی با محفظه و کابینت مجزا تا یک مجموعه ی وسیع و پیچیده از تجهیزات و کنسول های توزیع شده در یک محدوده ی فیزیکی وسیع را شامل می شود که بر این اساس نیازمندی های گراندینگ و روش هاي زمین کردن این سیستم ها متقاوت خواهند بود.
    معیار تفکیک و تمییز دادن انواع مختلف سیستم های الکترونیکی به منظور طراحی سیستم گراند، بررسی دو موضوع است، یکی وضعیت تغذیه و انرژی ورودی این سیستم ها و دیگری چگونگی اتصال آن ها به یکدیگر.
    بر اساس این دو موضوع، سیستم های الکترونیکی به 5 زیرگروه زیر تقسیم می شوند:
    [/B]Isolated -1 سیستم ایزوله
    Clustered -2 سیستم گروهی
    Distributed -3 سیستم توزیعی
    Multiple-distribute -4 سیستم چندگانه توزیعی
    Central with extensions -5 سیستم مرکزی قابل توسعه

    1- سیستم ایزوله: سیستمی است که همه ی تجهیزات فرعی به صورت متمرکز داخل یک محفظه جمع شده اند و تنها یک منبع تغذیه ی منفرد به این سیستم انرژی می دهد. (Enclosure) این سیستم هیچگونه تبادل سیگنال و قدرتی با سایر تجهیزات زمین شده ندارد و تنها یک اتصال گراند براي محافظت پرسنل یا صاعقه در این سیستم تعبیه می گردد. ماشین حساب رومیزی برقی، کامپیوتر شخصی (بدون مودم)، رادیو و تلویزیون، نمونه هایی از سیستم ایزوله ی الکترونیکی می باشند.
    نیازمندی های گراند سیستم های ایزوله در شکل هاي 1و 2مشخص گردیده است.

    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal-photo_2016-10-27_15-58-30-jpg
    شکل 1


    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal-photo_2016-10-27_15-58-36-jpg
    شکل 2

    همانطور که مشاهده می شود تنها یک سیم یا کابل مجزا، جهت این کار استفاده شده است و اگر تغذیه ی این سیستم به جای شبکه ی برق از باتری باشد، نیاز به این سیم ارت نیز ندارد به شرط اینکه کاملاً به صورت فیزیکی و الکتریکی از سایر سیستم ها ایزوله باشد.
    نکته ی مهم در سیستم های ایزوله این است که آن ها نزدیک هادی های نزولی (Down conductors) سیستم صاعقه گیر یا نزدیک دیگر تجهیزات فلزی زمین شده یا جاهایی که ولتاژ با فرکانس های بالای رادیویی روي آنها ظاهر می شود، قرار نگیرند.
    2- سیستم گروهی:
    سیستم گروهی مانند شکل 1و 2 داراي چند جزء از جمله رك های تجهیزات ( Equipmentracks) یا کنسول های قرار گرفته در یک محدوده می باشد.

    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal-photo_2016-10-27_15-58-40-jpg
    شکل 1


    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal-photo_2016-10-27_15-58-44-jpg
    شکل 2

    سیستمها ی گروهی معمولی شامل مینی کامپیوترها، سیستم هاي استریوی صوتی، داده پردازنده های متوسط و نیز پردازنده های چند جزئی می باشند.
    روش تشخیص سیستم گروهی این است که همه ی آن ها از یک منبع مشترك تغذیه شوند. این منبع باشد. تغذیه می تواند یک باتری یا یک فیدر مجزای برق AC بین اجزای یک سیستم گروهی، اتصالات سیمی و کابلی چندگانه از جمله کابل های سیگنال، کنترل و قدرت وجود دارد ولی با سیستم های دیگر هیچگونه ارتباطی ندارند.
    جهت گراندینگ یک سیستم گروهی بایستی تمامی اجزا به یکدیگر متصل شده و به گراند ساختمان (Safety ground) متصل شوند. اگر منبع تغذیه تکفاز باشد با سیم سوم که همان سیم ارت است این کار انجام می شود و اگر منبع تغذیه سه فاز باشد یک هادی مکمل گراند، باید در سیستم کشیده شود.
    سیستم های گروهی که از طریق باتری تغذیه می شوند نباید با گراند ساختمان اتصال داشته باشند و صرفاً اجزاي خود سیستم به هم متصل می شوند.
    مبحث مهم در گراندینگ سیستم گروهی، بحث گراند سیگنال بین اجزای این سیستم می باشد که بایستی به نحوی انجام گردد که مشخصه هاي مجزای سیگنال مثل فرکانس، دامنه و غیره را تخریب نکند. این کار ممکن است به دو روش تک نقطه ای (Single point) و یا چند نقطه ای (Multiple point) انجام گیرد.
    اگر روش چند نقطه ای استفاده شود گراندینگ سیگنال ممکن است با استفاده از شیلد کابل ها، هادي هاي کمکی، یک شبکه ی سیمی یا صفحه فلزي نصب شده در پایین یا بالای تجهیزات تحقق یابد.
    در یک محیط Quiet که دارای EMI کمی می باشد، گراندینگ سیگنال بوسیله شیلد کابل ها و هادی های کمکی کارساز خواهد بود اما در محیط های داراي سطح آلودگی EMI بالا، این روش گراندینگ (شیلد کابل ها) ممکن است بعنوان یک آنتن عمل کرده و از محیط آلوده، سیگنال هاي ناخواسته ای برداشت نماید.
    القا و کوپل سیگنال های ناخواسته روی هادي هاي زمین، موجب تولید ولتاژهاي حالت مشترك ( Common mode voltages) یا CMV بین اجزا گردیده و تداخل سیگنال ها را افزایش خواهد داد.
    روش بهتر گراندینگ در این حالت، استفاده از مسیرهای عریض فلزی (بجاي شیلدها) بین قطعات تجهیزات سیستم گروهی است. سینی هاي کابل، باس داکت ها و کانال های هادی در این حالت می توانند به عنوان گراندینگ سیگنال استفاده شوند.
    بهترین حالت و یکی از راه های توصیه شده براي استفاده در محیط های دارای سطح RF بالا ، استفاده از مش هاي ریز یا یک صفحه فلزی یک پارچه در زیر تمامی اجزاي سیستم گروهی می باشد.
    در محیط هاي بسیار نامطلوب از لحاظ وجود نویزهاي EM نظیر جاهایی که مبدل ها و سنسورهاي زیادي وجود دارد علاوه بر مشهاي ریز، تعبیه صفحه هاي فلزي یک پارچه روي مش ها نیز توصیه می گردد.
    در این حالت هر کابینت با دقت به شبکه یا صفحه ي زمین متصل می گردد. تمام کابل های سیگنال و قدرت نیز بهتر است از طریق لوله های فلزی یاRaceway عبور داده شوند.
    این روش در محیط های داراي سیگنال های رادیویی UHF و VHF, HF مثل استودیوها، مراکز مخابره سیگنال و غیره استفاده میشود.
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2016/10/01
    نوشته ها
    232
    2
    Senior Member

    پاسخ : سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal

    سیستم زمین تجھیزات الكترونیكي حساس
    سیستم اتصال زمین تجھیزات الکترونیکی حساس نظیر:
    سیستم، (PLC) کامپیوترھا، کنترل کننده ھای قابل برنامه ریزی و مشابه این ھا یکی از ضروری ترین (DCS) ھای کنترل گسترده بخش ھای عملکرد این سیستم ھا بوده و جزء لاینفک آن ھا محسوب می گردد.

    سیستم زمین تجھیزات الكترونیكي حساس
    قسمت اول
    مقدمه :
    سیستم اتصال زمین تجھیزات الكترونیكی حساس نظیر كامپیوترھا، كنترل كننده ھای قابل برنامه و مشابه اين ھا يكي از ضروری ترين بخش ھای (DCS) سیستم ھای كنترل گسترده ،(PLC) ريزی عملكرد اين سیستم ھا بوده و جزء لاينفك آن ھا محسوب مي گردد.
    از آنجا كه تجھیزات الكترونیكي، نسبت به سايرتجھیزات برقي و خانگي معمولي با ولتاژھای پايینتری كار مي كنند میزان حساسیت آنھا به ولتاژھای ناخواسته بیشتر خواھدبود. به طوری كه برای مثال، آسیب پذيری يك كامپیوتر نسبت به ساير دستگاه ھای غیرالكترونیكي، درمقابل بارھای ساكن تولیدي به وسیله ی حركت انسان كه بعضاً ولتاژ ناچیزي ھم دارند بیشتر است. ممكن است صاعقه ای چند صد متر دورتر از محل استقرار دستگاه ھای حساس ما رخ دھد و ولتاژھای تزريق شده به زمین ناشي از اين صاعقه موجب اخلال در اطلاعات اين دستگاه ھا گرديده يا موجب خسارت به آنھا شود.
    اگر نميتوانیم جلوي عوامل تداخل و نفوذ جريانھاي سرگردان و ناخواسته را بگیريم بايستي سیستم زمین و تجھیزات حفاظتي را طوري طراحي و نصب نمائیم كه قابلیت حذف و اطفاء ھرگونه اخلال و خسارت ناشي از ولتاژھای منتقل شده به زمین، داشته باشد.

    قسمت دوم
    تعاريف:
    در اين مبحث به طور كلي به ھمه ی تجھیزات حساس به جريان ھای (computer) كامپیوتر ناخواسته، كامپیوتر گفته می شود. به تمامي اجزای يك سیستم اتوماسیون صنعتي كه شامل زير سیستم ھای زير است نیز تجھیزات الكترونیكي حساس گفته ميشود
    PLC -1
    Industrial computers -2
    Operator interface terminals -3
    Display devices -4
    Communication network -5
    به سازه ھای فلزی مدفون درخاك الكترود زمین می گويند كه مي توانند مسیر (electrode) الكترود جريانھاي سرگردان زمین را تسھیل يا گراديان پتانسیل زمین ناشي از اين جريانھا را تغییر دھند.
    اين الكترودھا مي توانند شامل موارد زير باشند:
    ١- لوله ی آب فلزی مدفون
    ٢- شبكه ھای فلزی ساختمان كه به طور موثر در زمین قرار گرفته است.
    ٣- میلگردھای داخل بتن
    ۴- شبكه ھای مسی موسوم به رينگ زمین
    يكي از موثرترين الكترودھاي زمین، يك رينگ يا شبكه ی فلزی است كه به اسكلت ساختمان در فاصله ھای مناسب متصل گرديده است.
    شبكهي زمین عمومي كه جھت جلوگیري از (power system ground) سیستم زمین قدرت خطرات ناشي از اتصال بدنه تجھیزات برقي معمولي و غیر حساس ايجاد مي شود، به طور مثال به شبكه ی ارت ماشین آلات يك كارخانه، سیستم زمین قدرت گفته مي شود.
    نقطه ای كه پتانسیل در آن نقطه از لحاظ مقدار برابر با نقاط ديگر ھادی است، نول (neutral) نول به ھادی معین معروف است. در سیستم تكفاز، به سیم NEC گفته مي شود. در استاندارد برگشت جريان كه پتانسیل آن نسبت به زمین صفر است و در سیستم سه فاز نقطه گره ستاره را نول مي گويند.
    در اين مبحث، نول سیمي است كه مي تواند در بعضي حالات به زمین متصل شود.
    برخلاف زمین آرام، زمین نويزی، يك شبكه ی زمین الكتريكي است (noisy ground) زمین نويزي كه استعداد القا يا تزريق ولتاژھای ناخواسته و مزاحم را به سیستم كامپیوتر دارد.
    زمین آرام را اينگونه تعريف، IEEE استاندارد 100 (Clean earth يا Quiet ground) زمین آرام system groundPower ميكند: شبكه ي زمین ويژه كه از بخش ھای قراردادی سیستم زمین قدرت ايزوله مي باشد و نويز الكترومغناطیسي و ولتاژھای ناخواسته موجود در لحظات خطا يا عادي زمین، روي آن اثر نمي كند و موجب اخلال در عملكرد مطلوب كامپیوتر نخواھد شد .
    معیار دقیقي جھت تعیین مقاومت زمین آرام در دست نمي باشد و زمیني كه ولتاژھای ناخواسته ناشي از جريان ھای داخل زمین را به كامپیوتر منتقل نكند خواه يك الكترود باشد خواه يك شبكه وسیع ايزوله، زمین آرام مي باشد.
    (به میدان ھای Electro Magnetic Interference (EMI) تداخل ناشي از میدان الكترو مغناطیسي الكترومغناطیسي راه يافته در زمین، به خاطر وقوع صاعقه، اتصال كوتاه در زمین ھای مجاور و نظاير و سیگنال ھای با (RF) آن، كه از سیگنال ھای با فركانس پايین شھری تا فركانس ھای راديويي گويند.
    EMI فركانس بالای صاعقه را شامل مي شود of metal parts of chasis,assemblies,frames shields Bonding : is the connecting together
    ground & effects of EMI and enclousers to reduce the.
    grounding–electrode system to place equipment at Grounding: is the connection to the
    earth ground potential.

    قسمت سوم
    تاريخچه ي اجراي سیستم زمین كامپیوتر:
    در ابتدا ترمینال زمین كامپیوترھا به سیستم زمین تجھیزات الكتريكي قدرت كه در آن ساختمان وجود داشت متصل مي شدند. ھادي ھاي زمین تجھیزات با يك سیم روكش دار سبز و زرد يا بدون روكش، پس از متصل شدن به كامپیوترھا و ديگر تجھیزات غیرحساس مثل تھويه، لباسشويي، يخچال و غیره، به نقطه نول ورودي به ساختمان متصل مي گرديدند و يك میله يا صفحه ارت ھم در ساختمان دفن شده و به تمامي سیم ھا از طريق يك باس متصل مي شدند. سازه ی فولادی ساختمان نیز در داخل يا خارج به اين شبكه ارت اضافه مي گرديد.
    ھیچگونه اتصال مجزا و يا رابط خاصي بین شبكه ارت ايجاد شده و كامپیوترھا وجود نداشت و كامپیوترھا از طريق سوكت و پريز برق خود به ارت متصل مي شدند اين روش تنھا مي توانست از آسیب رسیدن به اشخاص در صورت تماس مستقیم با بدنه كامپیوتر و در ھنگام وقوع اتصال فاز به زمین جلوگیري نمايد.
    با پیچیده تر شدن تنوع اجزاء و تجھیزات جانبي كامپیوتر كه عمدتاً نیز به ولتاژھاي پايین حساس كه موجب وقوع خسارت به (EMI) بودند بايستي تمھیدات ويژه ای جھت غلبه بر ولتاژھای گذرا سخت افزار و نرم افزار كامپیوترھا مي گرديد انديشیده شود.
    ولتاژھای گذرا و ناخواسته در وضعیت اتصال معمولي، از طريق ھادي نول به تمامي اتصالات سیستم زمین اعمال مي گرديد.
    در يك ساختمان تجاری و غیر صنعتي معمولاً نقطه نول خروجي ترانس تغذيه ساختمان به ارت اين نحوهي اتصال سیستم ارت حتي در ساختمانھای تجاری ھم .(TN متصل مي گردد(سیستم تخلف محسوب مي شود؛ يعني تابلوھاي برق NEC روش مناسبي نمي باشد و از نظر استاندارد كه باس بار نول آن ھا به باس بار ارت آن وصل شده اند غیر ايمن مي باشند.
    يك مطالعه نشان داده كه ٢٠ % ھادي ھاي نول در مدارات روشنائي به زمین متصل مي گردند (سیم نول از نظر تكنیسین برقكار خنثي است و آنرا بدون عايقكاری و يا با عايقكاري ضعیف درون لامپ ھا و كلیدھا و غیره متصل مي كند) در اينحالت و درصورتي كه نحوه ي اتصال زمین نیز مانند روش سنتي بالا باشد، كامپیوترھای متصل به پريزھای برق، ولتاژ ناخواسته ی ناشي از اتصال نول به زمین را دريافت مي كنند و در عملكرد آنھا اخلال ايجاد مي شود.
    شكل زير اين گونه اتصال را نشان مي دھد. در اين شكل مشاھده مي شود كه بدنه ی ساختمان بر اثر جريان سرگردان ۵٠ آمپري (مثلاً در چندين متر دورتر) به میزان ۵ ولت پتانسیل برداشت كرده است كه چون بدنه ی ساختمان به كامپیوترھا نیز وصل است پس كامپیوترھا و تجھیزات حساس نیز ۵ ولت را دريافت خواھند كرد. حال اگر به فرض پرينتري با ١٢ ولت كار كند و ترانس ايزوله ھم نداشته باشد، ۵ ولت نیز به طور ناخواسته به آن اعمال مي گردد كه ممكن است موجب آسیب به آن شود.

    سیستم زمین تجهیزات الکترونیکی حساس Signal-photo_2016-10-29_11-13-48-jpg


    بحث ارت آرام يا تمیز از اواخر سال ١٩۶٠ جدي شد و در مقابل ارت نويزي مطرح گرديد كه به سیستم زمین تجھیزات قدرت با اتصالات زمین چندگانه نیز معروف است و در حال حاضر يكي از مباحث مھم مھندسي سیستم زمین صنايع داراي تجھیزات حساس محسوب مي گردد.

    قسمت چھارم
    نويز در سیستم زمین قدرت:
    محلي (اينترنت، server با گسترش فن آوري تبادل اطلاعات بین كامپیوترھا از طريق ماھواره يا مايل ھا از كامپیوترھای فرعی دور بود، بحث نويز ھم جدی شد. ، server اينترانت و ...) كه گاھی به اين ترتیب كه كامپیوترھای دور از ھم دارای تغذيه ھای جداگانه ودور از ھم ھستند و در اينصورت سیستم ھايي كه با ھم در حال تبادل داده ھستند عملاً غیر ممكن (Bonding) امكان ھم بندی بود، دراينصورت بر اثر عبور جريان ھای سرگردان و اضافي در زمین، بین كامپیوترھای در حال تبادل داده، اختلاف ولتاژ ايجاد ميشد. اين اختلاف ولتاژ گذرا ممكن است دارای فركانس شبكه ي برق (۶٠ ھرتز، ۵٠ ھرتز) يا فركانس ھاي بالاتر باشد.
    بنابراين در صورتي كه كامپیوترھای اصلي و فرعي دور از ھم، به ھمراه سیستم زمین قدرت، به شبكه ی زمین ساختمان خود وصل شده باشند، اختلاف پتانسیل قابل توجھي درحد چندولت بین دو كامپیوتر تولید می شود كه می تواند روي سیگنال ھای معمولي ارتباطي بین كامپیوترھا، اثر سوء داشته باشد.
    درصورتيكه سیستم ھای سنتي بیان شده در تاريخچه ي فوق، يعني اتصالات كامپیوترھا از طريق پريز برق به ارت و سپس اتصال به نول استفاده شده باشد، مسیر برگشت نول، جريان غیرقابل كنترلی روی سیستم زمین جاری مي كند.
    در ھر نقطه كه نول به زمین متصل شده و مسیرھاي موازي وجود دارد جريان به نسبت عكس امپدانس ھا طبق قانون اھم تقسیم ميشود. بر اثر اين جريان غیرقابل كنترل كه روي سیستم زمین اعمال مي شود و روي سیستم برق شھر ھم تاثیر سوء مي گذارد (چون نول برق شھر به ارت متصل شده) اصطلاحاً شبكه ی برق با زمین خواھیم داشت. (شكل بالا) (dirty) يا كثیف (noisy) نويزی
    در اينصورت كامپیوترھايی كه از اين شبكه ی برق شھر با ارت نويزی برق مي گیرند، دچار اختلال خواھند شد.

    قسمت پنجم
    انواع خطاھا و خطرات احتمالي در يك سیستم:
    در يك سیستم صنعتي و تجاری، سه گروه خطا، قابل وقوع مي باشد كه بايستي با طراحي سیستم ھاي ارت از آنھا جلوگیري نمود. اين ٣ گروه عبارتند از:
    (Lightning) ١- خطر تخلیه طبیعي ابرھا
    Surge) ٢- خطاھاي انساني و دستگاهھا كه موجب وقوع شوك الكتريكي در سیستم مي شود كه اثر سوء و مخرب روي سیستم ھاي ( EMI)
    ٣- خطاي میدانھاي سرگردان الكترومغناطیسي پردازش دادهھا دارد و بايستي با طراحي گراند سیگنال، و روشھاي مدرن از آثار سوء اين خطا جلوگیري نمود.

    انواع سیستم زمین (گراند) صنعتي يا تجاري امروزي قابل تفكیك مي باشند:
    Plant بطور كلي ۴ نوع گراند در يك عبارتست از مجموعه تجهیزاتي كه جھت جلوگیري از :Lightning ground):
    1- گراند صاعقه بهكار گرفته مي شود. Plant تخلیهي مستقیم انرژي صاعقه در يك عبارتست از اتصال بدنه ي فلزي تجھیزات مكانیكي و الكتريكي :Power ground )
    2- گراند قدرت برقي يا حتي بدون برق به ھمديگر و نھايتاً اتصال آنھا به زمین از طريق يك يا چند الكترود زمین. يا گراند الكتريكي يا نول الكتريكي عبارتست از اتصال System ground
    3- گراند سیستم مستقیم، سلفي يا مقاومتي نقطهي صفر ثانويهي ترانسفورماتورھاي تغذيهي برق به زمین كه معمولاٌ ھمان سیستم نول است. جھت Signal ground
    4- (Computer ground) گراند سیستم ھاي الكترونیكي حساس تجھیزات حساس به نويز و دستگاه ھاي تبادل داده از جمله كامپیوترھا، سنسورھا، عملگرھا و غیره استفاده مي شود كه موضوع اصلي اين مبحث مي باشد. (actuators)