انجمن برق ایران
ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.






نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2016/11/20
    نوشته ها
    2
    0
    Junior Member

    برق دار کردن ترانس و جریان هجومی

    درود بر شما
    در قسمت بازرسی برق مشغولم . در شرکت ما ترانس 18mva داریم . برای عدم تاثیر گذاری جریان هجومی ترانس روی شبکه , ترانس رو بوسیله جریان سیستم تحریک ژنراتور برقدار میکنیم . و نهایتا ترانس برقدار شده رو به شبکه وصل میکنیم . سوالم اینه که 1.اینکار چقدر علمی هست ؟ 2. مدت زمان برقدار موندن یک ترانس چقدر هست ؟ به عبارتی وقتی ما ترانس رو برقدار کردیم و سیستم تحریک ژنراتور رو خاموش کردیم تا چه مدت میتونیم بدون انجام پروسه برقدار کردن , مجددا ترانس رو به شبکه متصل کنیم ؟
    ممنون از راهنمایی دوستان
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2015/11/08
    نوشته ها
    1
    1
    Junior Member

    پاسخ : برق دار کردن ترانس و جریان هجومی

    نمی دونم اینکار علمی هست یا نیست و نمی دونم چقدر می تونه باعث کاهش جریان هجومی بشه ولی ترانس می تونه ماهها و حتی سالها تحت تانیسون (یا برقدار بدون کشیدن بار از اون) باشه ولی مشکل اینحاست که همیشه جریان بی باری به شبکه تحمیل میشه منتها تحت تانسیون بودن محاسنی هم داره از همه مهمتر اینکه بخاطر وجود جریان بی باری عایق کاغذی ترانس سرد نمیشه و این مانع از ورود رطوبت از روغن به عایق کاغذی میشه
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2016/11/20
    نوشته ها
    2
    0
    Junior Member

    پاسخ : برق دار کردن ترانس و جریان هجومی

    با سلام . ممنون از پاسخ شما . اینکار در واقع با افزایش جریان تحریک و طبعا افزایش ولتاژ ژنراتور انجام میشه . و ترانس در واقع از ولتاژ صفر تا ولتاژ شبکه تدریجا برقدار میشه . اینکارو انجام میدیم و عملی هست . بخش دوم منظور تانسیون نبود . ترانس با ولتاژ تحریک برقدار میشه اما هنوز به شبکه متصل نشده . سوالم اینه اگه سیستم تحریک قطع بشه ما تا چه زمانی میتونیم ترانس رو مستقیما به شبکه وصل کنیم . البته ترانس بی بار به شبکه وصل میشه . سوییچ خروجی ترانس به مصرف کننده ها قطع میباشد . مصرف کننده ها به تدریج در مدار قرار میگیرند .
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2015/11/09
    نوشته ها
    3
    1
    Junior Member

    پاسخ : برق دار کردن ترانس و جریان هجومی

    سلام برقدار کردن ترانس با اعمال تدریحی ولتاژ قطعا موجب کاهش و حتی رفع جریان هجومی می شود ولی اتصال آن در حالیکه به ژنراتور متصل است باید با انجام عمل
    ستکرونیزاسیون صورت گیرد و سپس ژنراتور از مدار خارج شود که البته مشکلات و مسایلش بیشتر از اثر جریات هجومی ترانس است .در مورد زمان مجاز بی باری ترانس هم هیچ محدودیتی وجود ندارد.و تا پایان عمر عایق های آن امتداد دارد .قطع جریان تحریک ژنراتور سبب کاهش زیاد ولتاژ خروجی ژنراتور و بالطبع ترانس شده و اینحالت نمی شود آترا به شبکه متصل تمود.
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4