    تایپ تست انجام شده بر روی ترانسفورمر رکتیفایر

    دستورالعمل هاي تست ترانس ركتی فاير بر اساس استاندارد هاي IPS -M -EL-155 و البته استاندارد IEC-60146 انجام ميشود و تست های كارخانه اي يا SAT با تستهای محل سايت يا FAT باهم متفاوت هستند.
    بر روي ترانس ها دو تايپ تست routine و type انجام ميشود
    تستهاي routine شامل ٨ ازمون و type شامل٦ ازمون هستند
    تست رايپل جز ازمونهای type هست كه هم در كارخانه و هم در محل سايت انجام می پذيره
    روش تست هم ساده است، اندازه گيری مقدار ولتاژ AC(rms) خروجی تقسيم بر مقدار ولتاژ DC خروجی *١٠٠
    معمولا مقدار رايپل مورد قبول زير ٥ درصد هست، امادر full load اين مقدار بهتر هست كه زير ٢٪‏ باشد
    البته اين اعداد ٥ و ٢ درصد مبنايی استانداردی ندارند.