    سیستم اتصال زمین

    معرفی انواع مختلف سیستم اتصال زمین

    ✅اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.
    زمین كردن به دو علت انجام میگیرد،یكی كار كردن و رفتار صحیح سیستم های الكتریكی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الكتریكی)و دیگری حفاظت اشخاصی كه به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

    ♻️ انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین:
    مفهوم حروف اختصاری بكار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد:

    ✅ حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است:
    حرف T یك نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)
    حرف I قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و با یك نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.
    ✅حروف دوم از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است،
    حرف T بدنه های هادی از نظر الكتریكی بطور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند.
    حرف N بدنه های هادی از نظر الكتریكی مستقیما"در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل میشوند.
    ✅علاوه بر دو حرف اصلی تععین كننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های TNبرای مشخص كردن نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیPE وخنثی N از حروف اضافی استفاده میشود.
    حرف S در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یك هادی مجزاءPE به نقطه خنثی N در مبدا سیستم وصل اند.
    حرف C در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترك حفاظتی خنثی PENوصل اند .
    ✅در مواردی كه قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفكیك، هادی توام حفاظتی –خنثی PEN دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی PE وخنثیN از هم جدا می شوند از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد به نحوی كه چنین سیستمی به صورت TN-C-Sمشخص میشود.
    ✅ سیستم نیروی نوع TN-S:
    در این سیستم یك نقطه مستقیما" به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الكتریكی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.
    ✅ سیستم نیرو نوع TN-C-S:
    در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفكیك، هادی توام حفاظتی –خنثی PEN دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی PE وخنثی N از هم جدا می شوند.


    ♻️ سیستمهای زمین مختلف می تواند با اهداف خاصی اجرا گردد، یکی از این اهداف انتقال جریانهای خطا به زمین، به منظور ایجاد ایمنی برای افراد و تجهیزات در تاسیسات مختلف می باشد .
    وظیفه انتقال جریانها و بارهای الکتریکی به زمین ، برعهده الکترود زمین می باشد، از طرفی زمین دارای یک فضای هادی با یک مقاومت ویژه است ، بنا براین ازدیدگاه نظریه الکترواستاتیک هر الکترود دفن شده در زمین نسبت به نقطه مرجع در بینهایت دارای یک مقاومت است.مقاومت ویژه خاک، طرح شکل و نحوه قرار گیری اجزاء الکترود در میزان مقاومت بدست آمده تاثیر بسزایی دارد. مقاومت الکترود زمین همچنین در مقادیر پتانسیلهای سطحی زمین که در اثر جریان خطا بوجود می آیند، متاثر است. از اینرو لازم است قبل از اجراء سیستم ارت تحقیات گسترده ای در زمینه خاک و عوامل موثر در آن انجام گیرد.

    ♻️ بدیهی است که مسائل بسیاری در ارتباط با طرح و اجراء سیستم ارت در حاشیه وجود دارد که لازم است در هر مورد به استاندارد مرتبط با آن موضوع مراجعه شود.
    انواع سیستمای ارت به لحاظ کاربرد به دو گروه کلی زمین الکتریکی و زمین حفاظتی تقسیم بندی می شوند به دلایل حفاظتی و ایمنی زمين حفاظتي در تمامي تاسيسات دارای اولویت است.
    محاسبات مربوط به مقاومت سیستم زمین و پروفیل پتانسیل های گام و تماس با استفاده از روش اجزاء محدود (Finite Element Method) به صورت دقیق انجام می شود از اينرو براي طراحي سيستم زمين پارامتر های زیر مورد نیاز است:
    ✅مقاومت ویژه و جنس خاک منطقه
    ✅ ابعاد زمین سایت
    ✅ابعاد فونداسيون دكل
    ✅كاربري سيستم زمين
    ✅ مقدار مقاومت مطلوب نهايي

    ♻️ لازم به ذکر میباشد سیستم ارت ( چاه ارت ؛ شبکه ارت؛....) طراحی شده برای عملکرد مطلوب نیازمند استفاده از مواد مناسب میباشد:
    ✅سیم و یا صفحه ارت با سطح مقطع محاسبه شده
    ✅مواد کاهنده مقاومت با تاییدیه های ازمایشگاهی برابر با استاندارد
    ✅دریچه بازدید به منظور انجام تست های ادواری
    ✅ارت متر تابلویی به منظور اگاهی دایمی مقاومت سیستم ارت

    در زیر چند عکس از نحوه اجرای سیستمهای مختلف ارت از هندبوک تاسیسات اشنایدر جهت درک بهتر مفاهیم ارت می آید:

    همپنین میتوانید برای اطلاع بیشتر درمورد روش صحیح اندازه گیری مقاومت اتصال زمین در مراکز مخابراتی ، روش های اندازه گیری مقاومت اتصال زمین ، استاندارد سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع وبررسی تئوری اشباع در اطراف میله اتصال زمین بر رزی لینک های زیر کلیک نمایید.

    تفاوت بین نول، زمین حفاظتی و زمین الکتریکی

    روش صحیح اندازه گیری مقاومت اتصال زمین در مراکز مخابراتی

    روش های اندازه گیری مقاومت اتصال زمین

    دانلود استاندارد سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع

    بررسی تئوری اشباع در اطراف میله اتصال زمین
    تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست سیستم اتصال زمین-ارت1-jpg   سیستم اتصال زمین-ارت2-jpg   سیستم اتصال زمین-ارت3-jpg   سیستم اتصال زمین-ارت4-jpg  
    ویرایش توسط ekahroba : 2016/07/14 در ساعت 15:05 دلیل: افزودن لینک جدید
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •