    تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر

    سکسیونر و دیژنکتور هردو کلید قدرت میباشند.بطور اختصار سکسیونر برای قطع مصرف کننده ای که بدون ولتاژ است و دیژنکتور برای قطع و وصل مصرف کننده حامل ولتاژمیباشد.
    برای خرید انواع سکسیونر و دیگر تجهیزات برق با قیمت بسیار مناسب وارد سایت زیر شوید
    ekahroba.com - ۰۹۱۲۰۳۲۱۱۲۱

    با افزایش ولتاژ در یک سیستم قدرت جرقه به هنگام قطع نیز بیشتر میشود هرجه مصرف کننده پرقدرت باشد مقدار جرقه نیز بیشتر میشود .برای قطع اینگونه مصرف کنندههااز مکانیسمی که شامل سرعت و قدرت خفه کنندگی باشد استفاده می شود چنین مکانیسمی در دیژنکتورها موجود می باشد و قادرند مصرف کننده را تحت ولتاژ قطع و وصل نمایند ازیک فنر قوی برای سرعت در قطع و برای خاموش کردن جرقه ازروغن یا گاز sf6 یا خلاء استفاده می شودکه امروزه کلیدهای گازی یا خلاء به لحاظ عدم نیاز به تعمیرو نگهداری یا تعمیرو نگهداری کم بیشتر کاربرد دارند در ضمن مهمترین مشکل کلیدهای روغنی انفجار آنها به دلیل اتصالی در خطوط می باشد .

    اما مصرف کننده های کم قدرتی نیز درشبکه فشار قوی وجوددارد که برای سوییچینگ آنها نیازی به دیژنکتور نیست و می توان آنها رابه صورت معمولی قطع و وصل کرد برای قطع و وصل آنها از کلید قدرتسکسیونر استفاده میکنند مثلا ترانسهایی که روی تیر برق قراردارند بااین کلیدها قطع و وصل میشوند با بکارگیری فنر شارژ دراین کلیدها قدرت قطع آنها را میتوان افزایش داد که به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار مشهور هستند.همچنین سکسیونرهابرای ایزوله کردن دیژنکتور نیز بکاربرده میشوند بدین ترتیب که در ورودی وخروجی دیژنکتورهانصب میشوند تا درمواقع لزوم دیژنکتور کاملا از مدار جدا شود و مورد تعمیر قرارگیرد .
    در تاسیساتی که از دیژنکتور و سکسیونر توامان استفاده شده نحوه قطع ووصل بدین صورت است: برای قطع ابتدا دیژنکتور و سپس سکسیونر قطع شوند و برای وصل ابتدا سکسیونر و سپس دیژنکتور وصل شوند در پایان باید بگویم که کلمات سکسیونر ودیژنکتور فرانسوی میباشند
    جدیدترین انواع دژنکتور نوع خلا است که در واقع فاصله بین کنتاکتهای کلید خلا میباشد.باتوجه به منحنی شکست گازها یعنی منحنی پاشن هرچه حاصلضرب pd کمتر شود ولتاژ شکست بیشتر میشود یعنی گاز دیرتر دچار شکست میشود پس برای کلید مناسبتراست که فشار هوا بین کنتاکتها کم شود تا کلید بهتر بتواند بار راقطع کندپس بهترین نوع دژنکتور نوع خلا است.
    تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر-دژنگتور-خلا-jpg   تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر-دژنگتور-jpg   تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر-سکسیونر-تیغه-ای-jpg   تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر-سکسیونر-gif   تفاوت بین دیژنکتور و سکسیونر-سکسیونر-کشویی-jpg  

    ویرایش توسط amir : 2016/08/23 در ساعت 11:03
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •