فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.






نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2016/07/12
    نوشته ها
    133
    17
    Senior Member

    سيستم ارت موقت چیست ؟

    سيستم ارت موقت چيست؟

    یکی از اصول ایمنی حین کار روی شبکه های هوایی برق استفاده از سیستم ارت موقت است. توسط سیستم ارت موقت هر سه فاز به هم و سپس به زمین وصل می شوند. در صورتی که شبکه ای که سیمبان ها روی آن کار می کنند به اشتباه برقدار شود، سهم قابل توجهی از برق توسط سیستم حفاظتی به زمین منتقل شده وایمنی پرسنل افزایش پیدا می کند. طبق قانون در دو سمت محل کار اکیپ باید از دستگاه ارت موقت استفاده شود.
    ویرایش توسط seyed hassan : 2016/07/25 در ساعت 11:51
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2018/07/29
    نوشته ها
    29
    0
    Junior Member

    پاسخ : سيستم ارت موقت چیست ؟

    دستگاه ارت موقت وسیله‌ای حفاظتی است که اصطلاحا برای قفل کردن یا بستن خطوط بکار می‌رود. وسیله‌ای برای زمین كردن (ارت) شبكه سرد یا بی‌برق (Cold Line) در ولتاژهای مختلف با هم‌پتانسیل سازی شبكه با زمین می‌باشد. از این وسیله به منظور جلوگیری از برق‌گرفتگی برق‌كاران استفاده می‌شود.
    یکی از اصول ایمنی حین کار روی شبکه‌های هوایی برق استفاده از سیستم ارت موقت (Temporary Grounding) است. توسط سیستم ارت موقت هر سه فاز به هم و سپس به زمین وصل می‌شوند. در صورتی که شبکه‌ای که سیم‌بان‌ها روی آن کار می‌کنند اشتباها برق‌دار شود، سهم قابل توجهی از برق توسط سیستم حفاظتی به زمین منتقل می‌شود و ایمنی پرسنل افزایش می‌یابد. طبق قانون باید در دو سمت محل کار اکیپ از دستگاه ارت موقت استفاده شود.

    هدف از این کار این است که در مواقع برق‌دار شدن ناگهانی شبکه که ممکن است در اثر عوامل مختلف پیش آید افرادی که روی شبکه کار می‌کنند از خطر برق گرفتگی در امان باشند.
    :انواع دستگاه اتصال زمین

    *دستگاه اتصال زمین مخصوص پست‌های زمینی فشار متوسط و فشار قوی

    *دستگاه اتصال زمین مخصوص شبكه هوایی (overhead) فشار متوسط و فشار قوی
    *دستگاه اتصال زمین مخصوص شبكه فشار ضعیف
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2017/05/31
    نوشته ها
    207
    5
    Senior Member

    پاسخ : سيستم ارت موقت چیست ؟

    اجزای دستگاه اتصال زمین:

    میله ارت (rod)

    چكش

    سیم ارت (بصورت افشان و مسی)

    شلنگ (به منظور عدم آسیب‌رسانی به سیم ارت، آن را داخل شلنگ قرار می‌دهند)

    گیره یا لقمه (سیم ارت را به شبكه وصل می‌كند)

    جعبه فلزی (به منظور عدم آسیب‌رسانی دستگاه ارت در حمل و نقل در این جعبه قرار می‌گیرد)

    چوب پرچ

    خورشیدی (پنج پر)

    دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت:

    گروه‌های اجرایی یا تعمیراتی موظفند پس از آزمایش خطوط و کسب اطمینان از بی‌برق بودن (de-energized) مدار آن را به این شرح ارت موقت کنند:

    *میله ارت یک فاصله قبل از محل کار و در مرطوب‌ترین نقطه ممکن از زمین مجاور پایه بکوبید و سپس کلمپ اتصال زمین به آن متصل شود.

    *کارگر پس از بالا رفتن از پایه و استقرار در زیر شبکه به کمک طناب دستگاه را به بالا می‌کشد و پس از بازرسی گیره‌ها و تعیین فاصله، توسط پرچ عایق ، گیره قرمز رنگ را به خط وسطی و سپس فازهای دیگر متصل می‌کند.

    *برای جمع‌آوری دستگاه ابتدا گیره‌های کناری توسط پرچ عایق از خط جدا و سپس با کنترل وزن کابل، گیره وسطی از خط آزاد و در پایان کلمپ از میله زمین جدا می‌شود.
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2018/07/29
    نوشته ها
    29
    0
    Junior Member

    پاسخ : سيستم ارت موقت چیست ؟

    رعایت موارد زیر در استفاده از دستگاه اتصال زمین موقت الزامی است:

    *باید دقت شود که دستگاه اتصال زمین موقت حتما بعد از آزمایش خط مورد نظر و پرتاب سیم تفنگ مورد استفاده قرار گیرد

    *قبل از بستن گیره‌ها به فاز، انتهای سیم‌های رابط به زمین متصل شود

    *محل نصب دستگاه در جلو دید مجری باشد و خط از دو طرف زمین انجام شود

    *تا پایان کار دستگاه در محل کار نصب شده باقی بماند

    *مراقبت و نگهداری از دستگاه و همچنین نظارت بر جمع‌آوری و تمیز کاری آن به‌عهده سر اکیپ می‌باشد.

    دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت:

    گروه‌های اجرایی یا تعمیراتی موظفند پس از آزمایش خطوط و کسب اطمینان از بی‌برق بودن (de-energized) مدار آن را به این شرح ارت موقت کنند:

    *میله ارت یک فاصله قبل از محل کار و در مرطوب‌ترین نقطه ممکن از زمین مجاور پایه بکوبید و سپس کلمپ اتصال زمین به آن متصل شود.

    *کارگر پس از بالا رفتن از پایه و استقرار در زیر شبکه به کمک طناب دستگاه را به بالا می‌کشد و پس از بازرسی گیره‌ها و تعیین فاصله، توسط پرچ عایق ، گیره قرمز رنگ را به خط وسطی و سپس فازهای دیگر متصل می‌کند.

    *برای جمع‌آوری دستگاه ابتدا گیره‌های کناری توسط پرچ عایق از خط جدا و سپس با کنترل وزن کابل، گیره وسطی از خط آزاد و در پایان کلمپ از میله زمین جدا می‌شود.
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •