    پاسخ : دلیل انتخاب سطح مقطع کمتر برای رشته ی نول در کابل های سه فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط seyed hassan نمایش پست ها
    دلیل انتخاب سطح مقطع کمتر برای رشته ی نول در کابلهای سه فاز چیست؟

    بدلیل اینکه در یک سیستم توزیع سه فازه و چهار سیمه بخشی از جریان یک فاز از فازهای دیگر بر میگردد لذا جریان سیم نول معمولا کمتر از جریان سیم فازها در یک کابل است. در نتیجه مقرون به صرفه است که سطح مقطع سیم نول کمتر از سطح مقطع سیم های فاز باشد.
    اما امروزه با افزایش استفاده از بارهای غیرخطی و تولید هارمونیک سوم بویژه در ساختمانهایی با کاربری اداری و تجاری دیده میشود که جریان سیم نول حتی بعضا از جریان سیم فازها هم بیشتر میشود.
    در سیستم سه فاز نول نمیتواند جریان زیادی داشته باشد اگر جریان نول زیاد باشد نشان دهنده ی نامتعادلی بسیار شدید در بار سه فاز می باشد که حتما باید برطرف شود چون موجب آسیب دیدن ترانسفورماتورهای سه فاز خواهد شد ، اگر جریان نول به اندازه یک فاز باشد یعنی سیستم تقریبا دوفازه است.