    مقدار مقاومت مناسب سیستم زمین

    برای تاسیسات برق فشار ضعیف ایران(شبکه توزیع عمومی/تاسیسات برق ساختمان) مقدار مقاومت هر سیستم چقدر باید باشد؟
    #1 ارسال شده در تاريخ 10-03-2016 در ساعت 02:43 PM

  2. تبلیغات شما در ایکهربا تبلیغات شما در ایکهربا
  3. sajjadshakeri آواتار ها
    sajjadshakeri
    Senior Member
    Oct 2016
    232

    پاسخ : مقدار مقاومت مناسب سیستم زمین

    براساس استاندارد سيستم زمين شبكه توزيع (توانير-١٣٧٤) مقاومت موردنياز براي سيستم زمين شبكه هاي عمومي ايران، با سيستمهاي زمين متعدد (شامل زمينهاي نصب شده روي شبكه و زمينهاي مشتركين) تامين ميشود.
    اين مقدار در روايت استاندارد فوق ٢ اهم است (امروز iec تا ٢/٩ اهم را هم بلااشكال دانسته)، تاكيد ميكنم كه مجموعه مقاومت معادل، حاصل از همه زمينهاي نصب شده روي شبكه قرار است زير ٢ اهم باشد، نه هر يك از آنها!
    بنابراين اگر كسي فكر كند هر تك الكترود بايد زير ٢ اهم باشد كاملاً اشتباه فكر ميكند، براساس بند ٣٥٣-٤ استاندارد فوق، اصولا براي مقاومت هر تك الكترود هيچ مقداري تكليف نشده و نميشود. در مبحث ١٣ هم همين خط مشي دقيقاً دنبال شده است.