نکات مهم در بهره برداری ترانسفورماتورهای ولتاژ

1-اتصال کوتاه ثانویه:
در اتصال کوتاه ثانویه جریان زیادی "تا حدود 300 آمپر" از سیم پیچ ثانویه می گذرد. تلفات حرارتی و نیروی دینامیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه باعث سوختن پاره شدن سیمها و از بین رفتن عایق سیم و ترانسفورماتور و انفجار آن می شود. می توان از فیوز برای حفاظت ترانسفوراتورهای ولتاژ در برابر اتصال کوتاه شدن در ثانویه استفاده کرد.
البته نمی توان از فیوزهای فشار قوی در سمت اولیه استفاده کرد، زیرا در حالت اتصال کوتاه "در ثانویه"، مقدار کمی جریان از اولیه می گذرد که برای عملکرد فیوزهای فشار قوی کافی نیست.
2- با باز بودن نقطه اتصال نوترال ترانسفورماتورهای ولتاژ، در سیم پیچ های ثانویه جرقه ایجاد شده و ترانس ولتاژ خواهد سوخت.