نكات ظريفي که بايد در هنگام نصب کانكتورهای انشعابی مورد توجه قرار گيرد؟

eng moradi
2016/10/20, 12:03
1- با توجه به اینکه اتصال دو هادی غیر همنام باعث ایجاد پیل الکتریکی و خوردگی در محل میگردد، لذا در نقاطی از شبکه که بین هادی مسی (مانند کابل مسی انشعاب مشترک، سیم مسی ارت و... ) و آلومینیومی کابل خودنگهدار، اتصال برقرار میشود، استفاده از کانکتورهای بی متال ضروری است.
2- در طول شبکهی کابل خودنگهدار، برای هرگونه انشعاب گیری، به هیچ عنوان نبایستی روکش کابل خودنگهدار برداشته شود و بایستی از کانکتورهای دندانه دار برای این منظور استفاده نمود.
3- با توجه به عایق بودن شبکه های کابل خودنگهدار، کانکتورهای مورد استفاده در این شبکه ها نیز بایستی دارای عایقی کامل با آب بندی مناسب باشند. لذا در هنگام نصب کانکتور بایستی از وجود گریس مخصوص در داخل فکهای کانکتور و عایق بودن تمام نقاط اتصال( انتهای کابل انشعابی با نصب درپوش و... ) اطمینان حاصل شود.
4- برای اطمینان از برقراری اتصال مناسب، بایستی در انتخاب کانکتور به دو موضوع اندازه و کاربری مناسب آن توجه نمود. به عنوان مثال برای اتصال دستک مشترک تکفاز به شبکه ی کابل خودنگهدار با سطح مقطع 70 میلیمتر مربع، از کانکتورهای بیمتال دندانه دار با سایز(16-95) al / (1.5-10) cu مخصوص انشعاب گیری مشترکین استفاده شود.
5- به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کانکتور بهتر است کانکتورها به صورتی بر روی شبکه نصب گردند که پیچ آنها عمود بر سطح زمین قرار گرفته باشد. باید توجه داشت که کانکتورهمواره به کنار کابل به صورتی متصل می گردد که سمت انشعاب به سمت بیرون کابل یا سیمبان باشد و پایه کانکتور نباید به بقیه رشته های کابل فشار وارد کند.