ترانسفورماتورهای قدرت (You can see links before reply 9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-Transformer) در کارخانه سازنده تست اساسی شده و با ولتاژهای در حد نامی و بيشتر و جريان های بزرگ، تست می شوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسی و تائيد صحت عملکرد ترانس و نداشتن هر نوع عيب در زمان بهره برداری، تست هايی بر روی آن در محل (پست) با وسايل اندازه گيری دقيق اما قابل حمل و نقل انجام می شود که به اختصار در زير آمده است:

- تست نسبت تبديل(RATIO)
- تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE)
- تست مقاومت عايقي(MEGGER)
- تست جريان بي باري(NO_LOAD)
- تست شار مغناطيسي(MAGNETIC)
- تست گروه برداري(VECTOR GROUP)
- تست اتصال کوتاه(SHORT CIRCUIT)
- تست مقاومت اهمي(RESISTANCE)
- تست تانژانت دلتا(TAN- DELTA)

1- تست نسبت تبديل(RATIO)
✔️در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه يا ثانويه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گيری مي کنند.در ترانسهاي قدرت کاهنده معمولا طرف اوليه را ولتاژ 380 ولت مي دهند و در ثانويه ولتاژ بين 110 تا 180( در تراسهاي 20/63 کيلو ولت )بسته به ترانس و تپ های آن اندازه گيری خواهد شد.

2- تست پيوستگی تپ چنجر(TAP CONTINUE)
✔️در اين تست به اوليه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانويه ولت مترهاي آنالوگ دقيق قرار داده و در زمان تغيير تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسي کرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغيير تپ ميبايست به ترتيب زير عمل نمود.
1-2....1-2-3....2-3-4....3-4-5 و... يعني يک پله پائين ودو پله بالا (در روند افزايشي تپ )

3- تست مقاومت عايقي (MEGGER)
✔️ اين تست را به کمک دستگاه ميگر انجام مي دهند و در زمانهای 15 ثانيه و60 ثانيه و5 دقيقه و 10 دقيقه اندازه گيری ميکنند. اندازه گيری به قرار زير است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در اين تست سرهاي اوليه اتصال کوتاه مي شود و همينطور در ثانويه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)

4- تست جريان بي باری(NO_LOAD)
✔️ در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه و در صورتی که ثانويه مدار باز است جريان آنرا با آمپر متر دقيق اندازه گيری مي کنيم . براي ثانويه هم به همين منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر هاي سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال مثلث 1-1-1.3 است.

5- تست شار مغناطيسی(MAGNETIC)
✔️ در اين تست با دادن ولتاژ تک فاز به سر هاي هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جريان هر فاز را اندازه گيری و ولتاژ سيم پيچ طرف مقابل را مي خوانيم.

6- تست گروه برداری(VECTOR GROUP)
✔️ در اين تست سرهای مشابه ،در يک فاز را اتصال کوتاه کرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزريق ميکنيم و ولتاژ را براي تماي سرها نسبت به هم ميخوانيم.
(SHORT CIRCUIT)[/FONT][/COLOR]
✔️ اين تست را با اتصال کوتاه کردن در ثانويه انجام ميدهيم و جريان در اوليه و ثانويه را پس از وصل ولتاژ 380 به اوليه قرائت و ثبت ميکنيم.

8- تست مقاومت اهمي(RESISTANCE)
✔️ در اين تست ولتاژ دي سي (مثلا 12 ولت ) را به سرهاي هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزريق کرده و جريان عبوري را اندازه گيري ميکنيم.(اين تست بهتر است در آخرين مرحله انجام گيرد)

9- تست تانژانت دلتا(TAN- DELTA)
✔️ در اين تست با دستگاه مخصوص اين تست حالتهای مختلف در ترانس را مي شود بررسي نمود و ظرفيت خازني بين هر نقطه از ترانس را اندازه گيری کرد.