1- مقاومت سیستم ارت در جایگاههای تخلیه و بارگیری سوخت و مواد نفتی چقدر باید باشد؟
2- آیا استاندارد خاصی در این زمینه وجود دارد؟

eng moradi
2016/10/26, 14:49
پاسخ ۱)
۱- براساس استانداردهای بین المللی , مقدار خاصی برای سیستم زمین ملاک نیست ولی گستردگی ان و توزیع درست و صحیح ان بهمراه رعایت اصول هم پتانسیل سازی در تمامی سطوح پیشنهاد می گردد. اما اگر شما هیچ یک از موارد مذکور را رعایت ننمودید و سیستم زمین شما به یک الکترود زمین عمقی خلاصه می گردد, توصیه می گردد مطابق IEEE برای پست برق زیر ۵ اهم و مطابق bs حدود ۳ تا ۴ اهم و از نظر سیستم صاعقه گیر IEC زیر ۱۰ اهم باشد.
هرچند ایین نامه های داخلی اعدادی زیر ۱ یا ۲ اهم گفته اند ولی بازم توصیه به همبندی اضافی میشود.
۲- استاندارد API 545 تا حدودی شما را کمک خواهد نمود.
پاسخ 2)
NFPA77 ده اهم زیرا تخلیه الکترواستاتیک مهم است. همچنین بیشتر سطح خود تانکی که مایعات دران هستند مهم است که انتی استاتیک باشد. ولی از نظر المترود زمین توصیه زیر ده ام است. به قول برادر قاسملو هرچه کمتر بهتر.