PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : در خطوط انتقال آیا فرکانس بالاتر از 50 هرتز بهتر است یا خیر؟



sajjadshakeri
2016/11/02, 16:02
1- در خطوط انتقال آیا فرکانس بالاتر از 50 هرتز بهتر است یا خیر؟ (با ذکر دلیل)
2- با کدام آرایش (سربندی) ترانس ها می توان هارمونیک سوم را حذف نمود؟
3- آیا ماشین های القایی در مد ژنراتوری استفاده می گردند؟ (بازه و به صرفه بودن آن را بررسی نمایید)

eng moradi
2016/11/02, 16:06
اتصال ستاره در سطوح ولتاژ بالا به دلیل کاهش ولتاژ سیم پیچی به اندازه 1.74 برابر از جذابیت برخوردار است، بنابراین اتصال ستاره ستاره می تواند یک گزینه مناسب برای ترانسفورماتورهای رده انتقال باشد. با این حال فقدان اتصال مثلث در ساختار ترانسفورماتور مشکلاتی ایجاد می کند. چنانچه نقطه صفر اتصال ستاره زمین شود، ارتباط مغناطیسی بین مولفه های صفر دو سمت ترانس برقرار می شود. با این حال چنانچه ساختار ترانس سه فاز از سه ترانس تکفاز مجزا تشکیل نشده باشد و یا آنکه ساختمان هسته shell type نباشد، امپدانس مولفه صفر ترانس همچنان بالا خواهد بود. در اینگونه ترانسها افزودن سیم پیچی ثالثیه سبب می شود امپدانس مولفه صفر به حدود امپدانس مولفه مثبت نزول نماید. هارمونیکهای مضرب سه ولتاژ بین فاز و نوترال در اتصال ستاره حذف می گردد و هارمونیکهای جریان از نقطه صفر به زمین منتقل شده و سبب ایجاد تداخلات مضر با سیستمهای مخابراتی و کنترلی می شوند. وجود اتصال ثالثیه مثلث سبب حبس اینگونه هارمونیکهای مضر در محدوده ترانس می شود. عدم زمین نمودن نقطه صفر ترانس با وجود اتصال ثالثیه نیز به یک نحو دیگر مشکل آفرین است. در صورت زمین نشدن نقطه صفر برآیند ولتاژهای هارمونیکهای مضرب سه سبب نوسان ولتاژ در نقطه صفر شده و در صورت رزونانس با خازن شبکه می تواند سبب بروز اضافه ولتاژهای گذرای مکرر و تکرار شونده (arcing ground) در نقطه صفر شود.
اتصال ثالثیه در موارد لزوم نصب راکتور روی خط نیز از مزیت برخوردار است. معمولاً چنین راکتورهایی را با ولتاژ متوسط 11 تا 63 کیلو ولت طراحی و به سیم پیچی ثالثیه متصل می نمایند.
راکتورهای منصوب روی سیم پیچی ثالثیه هم با هدف جبران سازی راکتیو شبکه و هم با هدف کنترل اضافه ولتاژهای رزونانس یا فرو رزونانس ترانسفورماتور، مورد استفاده قرار می گیرند.
اجزاء فعال ترانسفورماتور از جمله سیم پیچی ثالثیه می تواند در معرض هارمونیکهای ولتاژیقرار گیرند، چنانچه این اتصالات لااقل در یک نقطه زمین نشوند ، احتمال رزونانس بین خازن معادل سیم پیچی و زمین با راکتانس سیم پیچی وجود دارد. در صورت وقوع رزونانس مزبور احتمال وقوع arcing ground و آسیب سیم پیچی وجود خواهد داشت.