در تاسیسات برقی معمولا از پنچ نوع سیستم اتصال زمین استفاده میشود . برای نشان دادن نحوه اتصال از حروف لاتین با فرمت زیر استفاده می شود .
Xx-x-x

مفهوم حرف اول از سمت چپ :
حرف اول یکی از حروف t یا i می باشد .

حرف t به معنی این است که یک نقطه از سیستم ( معمولا نقطه خنثی ) مستقیما به زمین وصل می باشد . ( اتصال سیم pe یا n به زمین )

حرف i به معنی این است که یک نقطه از سیستم از طریق امپدانس به زمین متصل می باشد ( اتصال یکی از هادی های سیستم نیرو از طریق یک مقاومت به زمین )
حرف دوم یکی از حروف t یا n می باشد که مربوط به نحوه اتصال بدنه دستگاه به زمین می باشد

حرف t به معنی ای است که بدنه دستگاه مستقل از سیستم الکتریکی و مستقیما به زمین متصل می باشد ( اتصال بدنه با یک هادی به شبکه زمین )

حرف n به معنی این است که بدنه دستگاه مستقیما به نقطه زمین سیستم الکتریکی ( سیستم نیرو ) متصل می باشد . ( اتصال بدنه به سیم pe یا سیم نول n شبکه )

حرف سوم یا چهارم یکی از حروف s یا c می باشد که نشان دهنده اتصال بدنه دستگاه به هادی pe یا n می باشد .

حرف s به معنی این است که سیستم دارای هادی مجزا pe بوده و سیم pe در مبدا به سیم n متصل می باشد ( سیستم پنج سیمه می باشد l1-l2-l3-pe-n )

حرف c به معنی این است که بدنه دستگاه به سیم pen ( سیم نول و زمین یکی شده است ) متصل می باشد ( سیستم چهار سیمه می باشد ( l1-l2-l3-pen )

چند نکته تکمیلی در مورد سیستم ارت تغذیه :

⭕️در سیستم tn-c نباید کلید برق، هادی نول را هم قطع کند زیرا ارت هم قطع می شود و در نتیجه حفاظت از بین می رود. پس کلیدهای تک فاز به هیچ و جه نباید دو پل و سه فازها چهار پل باشد.

⭕️اما در سیستم tn-s این امکان وجود دارد. به خصوص اگر به دلیل نوع مصرف کننده ها امکان وجود جریانهای هارمونیک سوم در نول باشد ، انتخاب کلیدهایی با قابلیت قطع نول توصیه می شود.

⭕️استاندارد مخالف توزیع نول در سیستمهای it است. اگر نول توزیع شود باید برای هر یک از مدارها، نول را مستقیم حفاظت کرد و در صورت بروز عیب کلیه هادیها را در آن قسمت(هم فاز و هم نول ) قطع کرد.

⭕️در سیتمهای tn-c ولتاژ هادی نول می تواند خطارت جانی ایجاد کند. زیرا هادی نول و ارت یکی است و هر ولتاژی روی نول ایجاد شود به بدنه های هادی هم انتقال پیدا می کند. لذا استاندارد یک سطح مقطع مینیمم را برای نول سیستم tn-c توصیه کرده که از احتمال قطع ناخواسته آن بکاهد.

⭕️در مجموع لزوم حفاظت یا قطع نول ارتباط مستقیمی با ساختار توزیع نول و ارت دارد. اگر سطخ مقطع نول بزرگتر یا مساوی فاز باشد هیچ نیازی به تشخیص اضافه جریان در نول و نصب کلید در آن نیست. این کار فقط وقای صورت میگیرد که امکان تولید جریانهی هارمونیکی و برق در نول را بدهیم.