[SIZE=3]ترانسهای کم تلفات:
مدتی است در شرکتهای توزیع برق ترانسفورماتورهای کم تلفات به مشترکین توصیه و یا به نظر عده ای تحمیل می شود، در اینجا ما سعی در تایید و یا رد چنین تصمیمی نداریم، بلکه می خواهیم مواردی را به اختصار جهت اطلاع مهندسان برق ارائه کنیم:
1- ترانسهای کم تلفات پس از بررسی نسبت به ترانسهای معمولی حدود 7% بهبود یافته اند.
2-ترانسهای معمولی طبق استاندارد DIN42503 ساخته شده اند.
3-ترانسهای کم تلفات طبق استاندارد DIN42500 ساخته شده اند.

4- تلفات ترانس به دو بخش تقسیم می شوند:
الف ): تلفات بی باری: مربوط به هسته ترانس شامل هیسترزیس و فوکو می باشد، برای کاهش آن ساختار هسته از طریق استفاده از آلیاژهای مرغوب تر و کیفیت ساخت و عایق بندی بهبود می یابد.
ب ): تلفات بارداری: مربوط به سیم پیچی ترانس می باشد، برای کاهش آن سطح مقطع و خلوص مس بکار رفته بهبود می یابد.

5- ترانسهای کم تلفات طبق استاندارد فوق به 9 تیپ تقسیم می شوند که 5 تیپ زیر معمولاً تولید می شوند:
الف) تیپ 'AA: تلفات بارداری متوسط - تلفات بی باری نسبتا بالا
ب) تیپ 'BB: تلفات بارداری نسبتا بالا - تلفات بی باری متوسط
ج) تیپ 'CB: تلفات بارداری نسبتا پایین - تلفات بی باری متوسط
د) تیپ 'AC: تلفات بارداری متوسط - تلفات بی باری پایین
ه) تیپ 'CC: با تلفات بارداری پایین - تلفات بی باری پایین

برای اطلاع بیشتر در مورد ترانسفورماتور به لینک زیر مراجعه کنید: