توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سيستم ارت موقت چیست ؟



حسین محمدیان
2016/07/20, 10:50
سيستم ارت موقت چيست؟

یکی از اصول ایمنی حین کار روی شبکه های هوایی برق استفاده از سیستم ارت موقت است. توسط سیستم ارت موقت هر سه فاز به هم و سپس به زمین وصل می شوند. در صورتی که شبکه ای که سیمبان ها روی آن کار می کنند به اشتباه برقدار شود، سهم قابل توجهی از برق توسط سیستم حفاظتی به زمین منتقل شده وایمنی پرسنل افزایش پیدا می کند. طبق قانون در دو سمت محل کار اکیپ باید از دستگاه ارت موقت استفاده شود.

ENG2018
2018/08/13, 11:18
دستگاه ارت موقت وسیله‌ای حفاظتی است که اصطلاحا برای قفل کردن یا بستن خطوط بکار می‌رود. وسیله‌ای برای زمین كردن (ارت) شبكه سرد یا بی‌برق (Cold Line) در ولتاژهای مختلف با هم‌پتانسیل سازی شبكه با زمین می‌باشد. از این وسیله به منظور جلوگیری از برق‌گرفتگی برق‌كاران استفاده می‌شود.
یکی از اصول ایمنی حین کار روی شبکه‌های هوایی برق استفاده از سیستم ارت موقت (Temporary Grounding) است. توسط سیستم ارت موقت هر سه فاز به هم و سپس به زمین وصل می‌شوند. در صورتی که شبکه‌ای که سیم‌بان‌ها روی آن کار می‌کنند اشتباها برق‌دار شود، سهم قابل توجهی از برق توسط سیستم حفاظتی به زمین منتقل می‌شود و ایمنی پرسنل افزایش می‌یابد. طبق قانون باید در دو سمت محل کار اکیپ از دستگاه ارت موقت استفاده شود.

هدف از این کار این است که در مواقع برق‌دار شدن ناگهانی شبکه که ممکن است در اثر عوامل مختلف پیش آید افرادی که روی شبکه کار می‌کنند از خطر برق گرفتگی در امان باشند.
:انواع دستگاه اتصال زمین

*دستگاه اتصال زمین مخصوص پست‌های زمینی فشار متوسط و فشار قوی

*دستگاه اتصال زمین مخصوص شبكه هوایی (overhead) فشار متوسط و فشار قوی
*دستگاه اتصال زمین مخصوص شبكه فشار ضعیف

s.hatampur
2018/08/13, 11:18
اجزای دستگاه اتصال زمین:

میله ارت (rod)

چكش

سیم ارت (بصورت افشان و مسی)

شلنگ (به منظور عدم آسیب‌رسانی به سیم ارت، آن را داخل شلنگ قرار می‌دهند)

گیره یا لقمه (سیم ارت را به شبكه وصل می‌كند)

جعبه فلزی (به منظور عدم آسیب‌رسانی دستگاه ارت در حمل و نقل در این جعبه قرار می‌گیرد)

چوب پرچ

خورشیدی (پنج پر)

دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت:

گروه‌های اجرایی یا تعمیراتی موظفند پس از آزمایش خطوط و کسب اطمینان از بی‌برق بودن (de-energized) مدار آن را به این شرح ارت موقت کنند:

*میله ارت یک فاصله قبل از محل کار و در مرطوب‌ترین نقطه ممکن از زمین مجاور پایه بکوبید و سپس کلمپ اتصال زمین به آن متصل شود.

*کارگر پس از بالا رفتن از پایه و استقرار در زیر شبکه به کمک طناب دستگاه را به بالا می‌کشد و پس از بازرسی گیره‌ها و تعیین فاصله، توسط پرچ عایق ، گیره قرمز رنگ را به خط وسطی و سپس فازهای دیگر متصل می‌کند.

*برای جمع‌آوری دستگاه ابتدا گیره‌های کناری توسط پرچ عایق از خط جدا و سپس با کنترل وزن کابل، گیره وسطی از خط آزاد و در پایان کلمپ از میله زمین جدا می‌شود.

ENG2018
2018/08/14, 11:12
رعایت موارد زیر در استفاده از دستگاه اتصال زمین موقت الزامی است:

*باید دقت شود که دستگاه اتصال زمین موقت حتما بعد از آزمایش خط مورد نظر و پرتاب سیم تفنگ مورد استفاده قرار گیرد

*قبل از بستن گیره‌ها به فاز، انتهای سیم‌های رابط به زمین متصل شود

*محل نصب دستگاه در جلو دید مجری باشد و خط از دو طرف زمین انجام شود

*تا پایان کار دستگاه در محل کار نصب شده باقی بماند

*مراقبت و نگهداری از دستگاه و همچنین نظارت بر جمع‌آوری و تمیز کاری آن به‌عهده سر اکیپ می‌باشد.
دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت:

گروه‌های اجرایی یا تعمیراتی موظفند پس از آزمایش خطوط و کسب اطمینان از بی‌برق بودن (de-energized) مدار آن را به این شرح ارت موقت کنند:

*میله ارت یک فاصله قبل از محل کار و در مرطوب‌ترین نقطه ممکن از زمین مجاور پایه بکوبید و سپس کلمپ اتصال زمین به آن متصل شود.

*کارگر پس از بالا رفتن از پایه و استقرار در زیر شبکه به کمک طناب دستگاه را به بالا می‌کشد و پس از بازرسی گیره‌ها و تعیین فاصله، توسط پرچ عایق ، گیره قرمز رنگ را به خط وسطی و سپس فازهای دیگر متصل می‌کند.

*برای جمع‌آوری دستگاه ابتدا گیره‌های کناری توسط پرچ عایق از خط جدا و سپس با کنترل وزن کابل، گیره وسطی از خط آزاد و در پایان کلمپ از میله زمین جدا می‌شود.