انواع فیوز :

فیوز وسیله ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز محافظت می کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد میشود. به عبارت ساده، فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می شود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند. این وسیله اولین بار توسط توماس ادیسون در سال ۱۸۹۰ میلادی ثبت اختراع شده است.

نحوه عملکرد:
عنصر اصلی ساخت فیوز، یک نوار فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد. با عبور جریان بیش از حد مجاز، نوار فلزی ذوب می شود و مدار الکتریکی قطع می شود.

انواع فیوز:
از نظر مورد استعمال :
الف) فیوزهای فشار ضعیف از نظر مورد استعمال به دو دست NH و LS تقسیم می شوند.
ب) فیوزهای فشار قوی ازنظر مورد استعمال به دو دسته فیوزهای کات اوت برای شبکه های توزیع و فیوزهای قدرت تقسیم می شوند.
فیوزهای NH یا HRC ( فیوز فشار ضعیف با قدرت قطع زیاد ) :
این فیوز دارای قدرت قطع زیاد بوده به طوری که می تواند جریان های اتصال کوتاه تا 200 کیلو آمپر و بیشتر را با اطمینان کامل قطع کند. این فیوزها برای جریان نامی تا 1250 آمپر و ولتاژ نامی 660 ولت ساخته شده اند و برای حفاظت سیم و کابل در توزیع با قدرت های زیاد و حفاظت موتورها بکار برده می شوند.

فیوزهای LS – معروف به فیوز فشنگی ( فیوز فشار ضعیف با قدرت قطع کم ) :
این فیوز مخصوص حفاظت سیم ساخته شده است و قدرت قطعشان قدری کمتر از فیوزهای NH می باشد.

برای مشاهده تصاویر انواع فیوز به فایل پیوست زیر مراجعه کنید.

برای اطلاع بیشتر در مورد فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتور

فیوزهای کات اوت :
از فیوزهای کات اوت به طور وسیعی در حفاظت فیدرهای توزیع استفاده می شود. در ایران این فیدرها عموما دارای ولتاژهای 11 ، 20، 33 کیلو ولت هستند. از این فیوزها می توان در مواقع تغییر و نگهداری و … به عنوان سکسیونر نیز استفاده کرد. اصولا از فیوزهای کات اوت در جاهایی استفاده می شود که خطاها و اضافه بارها به ندرت اتفاق می افتد چرا که هر بار عملکرد این فیوز باید فردی برای تعویض فیوز به محل اعزام شود.
این فیوزها در ولتاژهای 2.6 تا 34.5 کیلو وات ساخته می شوند و جریان نامی آنها از 6 تا 200 آمپر می باشد. ظرفیت قطع آنها از 2 کیلوآمپر در ولتاژهای بالا تا 20 کیلو آمپر در ولتاژهای پایین متغییر است.

فیوزهای قدرت ( فیوزهای فشار قوی با قدرت قطع زیاد ) فیوز HH :
فیوزهای قدرت هنگامی استفاده می شود که جریان اتصال کوتاه سیستم بزرگتراز ظرفیت قطع فیوزهای کات اوت باشد. ضمنا فیوزهای قدرت برای ولتاژهای بالاتری نسبت به فیوزهای کات اوت ساخته میشوند. اصول کار فیوزهای کات اوت و قدرت نظیر هم می باشند.
فیوزهای قدرت در ولتاژهای 2.4 تا 138 کیلو وات ساخته می شوند و جریان کار مداوم آنها از 0.5 تا 400 آمپر است. فیوزهای قدرت از نوع محدود کننده جریان را می توان در محلهایی که جریان اتصال کوتاه متقارن اند تا 80 کیلو آمپر باشد مورد استفاده قرار داد.

از نظر محکم شدن کلاهک فیوز به پایه فیوز :

فیوزهای فشار ضعیف را از نظر نحوه ی محکم شدن کلاهک فیوز به پایه فیوز می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف) نوع B : از یک پایه فیوز ، کلاهک فیوز و رابط فیوز( فشنگ) استوانه ای تشکیل شده است که معمولا فشنگ فیوزتوسط دو کنتاکت تیغه ای به پایه ی فیوز محکم می شود.
فیوزهای NH عموما از این نوع ساخته می شوند. این فیوزها به فیوزهای چاقویی معروفند.
ب) نوع D : از یک پایه فیوز ، کلاهک فیوز نوع پیچی و یک رابط فیوز ( فشنگ ) تشکیل شده است که کلاهک فیوز توسط پیچاندن به پایه فیوز محکم می شود. فیوزهای LS عموما ازاین نوع ساخته می شوند. این فیوزها به فیوزهای فشنگی معروفند.

از نظر منحنی ذوب المان فیوز:
فیوزها را میتوان بر اساس منحنی ذوب المان فیوز T.C.C به دو دسته تند کار (فرز – نوع L ) و کند کار (تنبل – نوع M – موتوری) تقسیم نمود . فیوز کند کار جریان های زیاد را خیلی کندتر از فیوز تندکار قطع می کند. به این جهت فیوزهای کندکار در جاهایی مصرف می شوند که اضافه بار کم مدت نباید سبب قطع مدار گردد( مثل هنگام راه اندازی موتورها ).

از نظر نحوه ی عملکرد :

از نظر نحوه ی عملکرد می توان فیوزها را به دو دسته زیر تقسیم کرد :
الف) فیوزهای محدود کننده جریان
ب) فیوزهایی که جریان را محدود نمی کنند
از مفهوم محدود کنندگی جریان مشخص شده است که در اثر وقوع خطا ، جریان بسیار بزرگ از فیوز ومدار خواهد گذشت چون فیوز محدود کننده در مدار وجود دارد، جریان قبل از اینکه به پیک خود برسد توسط فیوز قطع می شود.
فیوزهای غیر محدود کننده جریان دارای این قابلیت نیستند و بنابراین جریان های اتصال کوتاه بزرگ بدون اینکه قبل از رسیدن به پیک قطع شوند، از فیوز و در نتیجه تجهیزات تحت حفاظت عبور می کنند. انواع فیوزهایی که پس از عمل ، گازهای حاصل از عملکرد فیوزاز محفظه المان آن خارج می شوند از نوع فیوزهای غیر محدود کننده جریان هستند و به فیوزهای انفجاری معروفند.

از نظر نحوه ی کاربرد :

از نظر نحوه ی کاربرد می توان فیوزها را به انواع زیر تقسیم نمود :
الف) فیوز همه منظوره ( فشنگ نوع G ) :
فیوز محدود کننده جریانی را گویند که قادر است تحت شرایط معین همه جریان های کوچکتر یا مساوی ظرفیت قطع نامیش را که باعث ذوب المان فیوزی می گردند ، قطع کند.
ب) فیوز پشتیبان ( فشنگ نوع A ) :
فیوز محدود کننده ی جریانی را گویند که قادر است تحت شرایط معین همه ی جریان های بین پایین ترین جریان تعیین شده روی مشخصه زمان ، جریان عملکردش و ظرفیت قطع نامیش را قطع کند.

تذکر : به عنوان یک تعریف ساده برای فیوزهای پشتیبان می توان گفت که فیوزهای پشتیبان ( نوع A ) عموما برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه به کار می روند حال آن که فیوزهای همه منظوره در مقابل اضافه بار نیز مدار را حفاظت می کنند.

فیوزهای اتوماتیک یا آلفا :
نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می شود. اما می توان شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار گردد. بعضی از فیوزهای خودکار جریان زیاد و بار زیاد را در مدارها ، کنترل می کنند، اما پس از قطع شدن باید پس از مدت کمی دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند در این فیوزها دو عنصر مغناظیسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن اتصال کوتاه با جریان زیاد و قسمت حرارتی آن (بی متال ) بار زیاد را قطع می کند. این فیوزها اکثرا مصرف خانگی دارند.

فیوز های کارتریج :
این فیوز شامل بدنه لوله مانندی از جنس چینی است دو سر آن فلز بوده و سیم فیوز داخل این لوله قرار می گیرد. لوله از مواد سیلیکنی پر می شود ، این نوع فیوز در بالا بر ها نصب می شود.
تجهیزات الکتریکی مانند موتورها و ترانس ها معمولا طوری طراحی می شوند که بتوانند برای مدت زمان محدودی ( از چند دقیقه تا یکی دو ساعت ) در بیشتر از بار نامی خود کار کنند . بنابراین فیوز در این زماننباید باعث قطع مدار گردد و باید برای حفاظت این ادوات از فیوزی استفاده کرد که ایت اضافه بار را تحمل کند.
لازم به تذکر است که فیوزهای غیر محدود کننده جریان مانند : کلیدهای فشار قوی وقتی قادر به قطع قوس و در نتیجه قطع مدار هستند ، که جریان متناوب به نقطه صفرخود برسد.

برای اطلاع بیشتر در مورد فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری ، فیوز کات اوت فشار متوسط (11kv, 20kv, 33kv ) به لینک زیر مراجعه فرمایید.

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری(MCB) (You can see links before reply B%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D B%8CMCB)

eng moradi
2016/10/27, 14:14
فیوزهای فشار قوی high-voltage (HV) fuses بنا به تعریف مورد استفاده در سیستم هایی که با برق متناوب AC و فرکانس 50 تا 60 هرتز کار می کنند و ولتاژ آنها بالای 1000 ولت است طراحی شده است .
این فیوزها شامل دو دسته اند :
1. جریانهای محدود
2. جریانهای نامحدود
دسته دوم بطور انحصاری در برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه هر دوی اینها در سایر کشورها, از جمله در انگلستان مورد استفاده قرار می گیرند.
فیوزهای فشار قوی قابل ارائه در توانهای 12Ka , 20Ka , 36Ka ,72Ka (کیلو آمپر) با ابعاد مختلف است.

فیوز های فشار قوی در شبکه های بالاتر از 1000ولت استفاده می شوند.

فیوز های فشار قوی به دو دسته ی فیوز های CUT OUT برای شبکه های توزیع و فیوز های قدرت تقسیم می شوند.
فیوز های NH,HRC دارای قدرت قطع کنندگی زیاد و می توانند جریان های اتصال کوتاه تا 200 کیلو آمپر را با اطمینان کامل قطع کنند این فیوز ها برای جریان نامی تا 1250A و ولتاژ نامی 660 ولت ساخته شده اند برای حفاظت سیم و کابل در توزیع با قدرت های زیاد و حفاظت موتور ها مورد استفاده قرار می گیرند.
فیوزهای با ولتاژ متوسط 3.6 تا 36 کیلو ولت جهت حفاظت از وسایل و تجهیزات توزیع و پستها نظیر سکسیونر ها ،دیژنکتور ها و ترانسفور مر ها در مقابل اثرات دینامیکی و حرارتی اتصال کوتاه یا اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرند این فیوز ها قابل استفاده ومهم در محیط سربسته و باز است.

s.hatampur
2018/02/07, 11:25
فیوز : وسیله ای که اگر جریان از حد تعیین شده ای در مدت زمان معین ، بیشتر شود از طریق ذوب المان می تواند مدار را قطع کند این المان که Fuse Link نامیده می شود در استاندارد IEC60269 بطور کامل به آن پرداخته شده است و انواع آن را از A تا F مشخص می کند.
-فیوزهای aM و gL و... که برخی به اشتباده این حروف گذاری را آلمانی می پندارند در استاندارد بالا بطور کامل به آن پرداخته می شود که در راهنمای مبحث سیزده و برخی کتب دیگرنیز بدان پرداخته شده است. که حرف g براي فيوزهاي قادر به قطع از جريان حداقل تا اتصال كوتاه (ظرفيت قطع كامل) (رنج كامل) در انواعgL براي‌كابلها و gR نيمه‌هاديها و gB تاسيسات معدني وحرف a براي ظرفيت قطع‌نسبي(پشتيبان) در انواع aM موتوري‌ و aR نيمه‌هاديها است.
-فیوز مینیاتوری: برخلاف اشتباه متداول و با توجه به تعریف بالا ، این وسیله MCB نیست بلکه فیوزهای کوچک سیلندری از نوع HRC را Miniature fuses می گویند و تحت استاندارد IEC60127 و با همین عنوان در استاندارد تعریف می شوند.
-کلید خودکار مینیاتوری (MCB) : در مورد این وسیله می توان گفت که اصطلاح Miniature برای آن تا حدود زیادی بازاری است و متداول در سرتاسر جهان، اما استاندارد IEC60898 که به این وسیله اختصاص داده شده تحت عنوان "قطع کننده خودکار جهت مصارف خانگی و مشابه" به این وسیله می پردازد و از آوردن کلمه MCB خودداری کرده است.
-در استاندارد IEC60898 قطع کننده های خودکار جهت مصارف خانگی و مشابه را در انواع B و C و D آورده است اما فقط به رنج جریان قطع آنی آنها می پردازد مثلا B :در 3 تا 5 برابر In ونوع C در 5 برابر In 10 و… اما در جایی از این استاندارد نیامده که حتما باید برای مدار روشنایی از نوع B و یا برای مدارهای موتوری از نوع C استفاده کنید. یعنی اینکه این موضوع بیشتر برداشت فنی و توصیه سازندگان بوده است .
-در مورد تابلو توزیع واحد که در استانداردها از آن تحت عنوان DB یاد می شود استاندارد IEC 61439-3 به آن می پردازد و Distribution boards operated by ordinary persons)DBO) است و این تابلوها را با وجود MCB قابل بهربرداری برای افراد عادی می خواند و آن را در دو نوع DBO-A نوع تکفاز و نوع سه فاز DBO-B تقسیم بندی کرده و الزاماتی را برای ساختمان آن مشخص می کند، از جمله امکان جداسازی در ورودی آن است.
(کلید فیوز ) و (کلید فیوز دار) : همانطور که می دانید فیوز نقش کنتاکت متحرکی را در کلید فیوز دارد. و به هیچ عنوان زیر بار این قسمت متحرک(فیوز) نباید از مدار جدا گردد با وجود کیفیت خوب فیوزهای HRC به عنوان یک امتیاز برای این فیوزها اما این غیر قابل قطع بودن آنها و متحرک بودن کنتاکت فیوز در کلید فیوزها به لحاظ حفاظتی چندان مطلوب نیست و یعنی فیوز کش در آنها فقط جهت تعویض فیوز است و هیچ عمل جداسازی ایمنی را نمی توان روی آنها پیاده سازی کرد تا به جهت تعمییر نگهداری سایر بخش های مدارات از آن بهره جست به همین خاطر درسالهای اخیر اقبال بیشتری به سمت Switch Fuse(کلید فیوزدار ) رخ داده بطوری که در اکثر موارد توصیه به استفاده از کلید فیوزدار است تفاوت کلید فیوز دار با کلید فیوز در این است که کلید فیوز دار ترکیبی از دو قطعه مستقل که با هم سری شده است یعنی (کلید + فیوز) می باشد و در یک بسته قرار داد در کلید فیوزدار با فشار دسته یا اهرم آن فقط کلید قطع یا وصل می شود و کنتاکتهای فیوز به هیچ عنوان جابجا نشده و در سر جای خود قرار دارند. به همین خاطر عمل جداسازی توسط کلید فیوزدار به خوبی امکان پذیر است. جالب در اینجاست که هر دوی این وسایل یعنی کلید فیوز و فیوز کلیدار صورت دیگری نیز در بازار یافت می شوند و آن نوع قطع دوبل (Double Break) ساخته شدن آنها است. یعنی در کلید فیوز در صورت باز کردن (کشیدن فیوز) هر دو طرف آن همزمان باز می شود و در مورد کلید فیوز دار هم با باز کردن کلید هر دو طرف کلید باز می شود
در مورد fuse switch (کلید فیوز) و Switch Fuse(کلید فیوزدار) استاندارد IEC60947-3 به آن پرداخته شده است. که دوستان می توانند برای اطلاعات بیشتر بدان مراجعه کنند. البته موضوع ترکیب جداکننده(جداساز) Disconnector(Isolator با این دو وسیله هم موضوع دیگری است که تنوع این قطعات را نشان می دهد که در زیر می توانید تفاوت ها را مشاهده کنید هر چند موضوع از سادگی خود خارج می شود اما نباید فراموش کرد که جداسازی به لحاظ ایمنی اهمیت زیادی داشته و نباید از آن به عنوان یک خاصیت ذاتی در اکثر کلیدها غافل بود.