چند نکته در مورد سیستمهای مختلف ارت
-در سیستم TN-C نباید کلید نول را هم قطع کند چون باعث قطع شدن ارت و در نتیجه ناقص شدن حفاظت سیستم می شود. اما در سیستم TN-S اگر امکان وجود جریانهای هارمونیک سوم در نول باشد بهتر است کلید نول را قطع کند.
- استاندارد مخالف توزیع نول در سیستمهای IT است. اگر نول توزیع شود باید برای هریک از مدارها نول را مستقیم حفاظت کرده و در صورت بروز عیب کلیه هادیها را در آن قسمت(هم فاز و هم نول) قطع کرد مگر این که:
1- نول در قسمتهای بالا دست سیستم دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه باشد.
2- سیستم دارای حفاظت جریان نشتی با تنظیم در عددی کوچکتر از 0.15 برابر جریان مجاز هادی نول باشد.
-در سیستمهای TN-C ولتاز هادی نول می تواند خطرات جانی ایجاد کند. زیرا نول وارت یکی است و هر ولتاژی روی نول ایجاد شود به بدنه های هادی هم انتقال پیدا می کند. لذا استاندارد یک سطخ مقطع مینیمم را برای نول سیستم TN-C توصیه کرده که از احتمال قطع ناخواسته آن بکاهد.
-در مجموع سیستم TN-C برای هادیهای کمتر از 10mm و یا تجهیزات قابل حمل پذیرفته نیست. برای استفاده از این سیستم باید همبندی موثر انجام شود و چاههای ارت با فاصله منظم همه فضا را پر کنند. در این سیستم عملکرد حفاظتی PEN بر عملکرد نول آن ارجحیت دارد. یعنی در داخل تابلو باید نول را از شین ارت بگیریم.
-سیستم TN-S را برای مسیرهایی که مدارهای متقاطع دارند استفاده می شود. و همچنین اگر سطح مقطه کمتر از 10mm باشد.
-در سیستم TN-C-S نباید هیچگاه سیستم TN-C پایین دست TN-S باشد. یعنی وقتی نول و ارت را تفکیک کردیم نباید دوباره آنها را به وصل کرد.
- سیستم IT را برای جاهایی مثل اتاق عمل که نمی خواهیم در هیچ حالتی برق قطع شود استفاده می کنیم. برای این سیستم باید پوشش عایقی کامل صورت گرفته و سیستم توزیع پیوسته چک شود.
-سیستم TT ساده ترین روش اجرای سیستم ارت است.در این سیستم باید حتما از محافظ جان استفاده شود وبه جای چک کردن کل سیستم باید کلیدهای محافظ جان پیوسته چک شوند.
-در سیستم ارت IT اولین خطای اتصال به بدنه برقدار هم خطرناک خواهد بود ولی تنها دومین تماس قطع می کند چون جریان تماس اول پایین است ولی تماس دوم خیلی بالاست.