PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : پیری روغن ترانس



حسین محمدیان
2016/08/15, 12:53
منظور از پيری روغن ، چيست؟

مسلم ترابی
2016/08/15, 14:07
منظور از پيری روغن ، چيست؟

منظور ایجاد پیری حرارتی روغن در شرایط حضور اکسیژن، فلز و دمای بالا میباشد تا با انجام این تست روغن پیر شده و با انجام تست های معمول روی روغن پیر شده در دوره های زمانی مختلف وضعیت روغن مورد مطالعه قرار گیرد. اگر عمر روغن بدون آنتی اكسيدان ، در ترانس اصلی نيروگاهی را ٤٠ سال در نظر بگيريم ، هر ٤ ساعت پيری مصنوعی در ازمايشگاه تقريبا معادل يک سال از عمر روغن ميشود. استاندارهای iec61125 و astm d2112 در خصوص آزمون های پایداری اکسیداسیون روغن و تسریع در پیری آنهاست.

حسین محمدیان
2016/08/15, 14:32
شرایط پیری مصنوعی را چه شرایطی در نظر بگیریم که چهار ساعتش معادل یک سال شود؟

seyed hassan
2016/08/15, 14:37
شرایط پیری مصنوعی را چه شرایطی در نظر بگیریم که چهار ساعتش معادل یک سال شود؟

روش پير كردن روغن همان روش پايداری در مقابل اكسيداسيون است يعنی روغن بصورت مصنوعی طي ١٦٤ ساعت (برای u)و مدت ٥٠٠ساعت (برای i) در مجاورت اكسيژن و دما و مس پير می شود كه حدود ١٥ سال كاركرد معمولی ترانس است.

s.hatampur
2017/10/11, 15:41
دو راهکار برای رفع نشتی روغن ترانسفورماتور وجود دارد:
جوشکاری: در اینحالت لازم است ترانس از مدار خارج شده، روغن تا سطح نشتی کاهش داده شده و سپس عملیات جوشکاری برروی بدنه مخزن یا رادیاتور صورت گیرد. در صورتیکه امکانات یا زمان کافی برای کاهش حجم روغن به زیر محل نشتی وجود نداشته باشد کافیست به بدنه ترانس خلاء اعمال کرده (تا روغن از محل نشتی خارج نشود) و سپس با جوش نشتی را برطرف نمود. (این در ترانسهای قدرت که مخزن آنها امکان تحمل خلاء را دارند قابل انجام می باشد). جوشکاری در حالتی که روغن از ترانس در حال خروج است صحیح نیست.
انجام عملیات جوشکاری برروی ترانسفورماتور تحت بار بصورت آنلاین بسیار خطرناک بوده و می تواند منجر به آتش سوزی ترانس شود.
استفاده از پوشش مخصوص رفع نشتی: در صورتیکه بخواهیم بدون خارج نمودن ترانس از مدار (بصورت online) یا اقدام به رفع نشتی نماییم, می توان از پوشش رفع نشتی روغن ترانسفورماتور استفاده نمود.
استفاده از چسبها یا پوششهای صنعتی متفرقه برای رفع نشتی (مانند چسب مزدا و ...) برروی ترانسفورماتور مجاز نیست و علاوه بر اینکه عمر کوتاه مدتی دارد می تواند باعث ایجاد ترکیبات ناخواسته در روغن و در نهایت بروز حادثه برروی ترانس شود. بدین منظور کافیست از پوششهای رفع نشتی مخصوص روغن که توسط سازندگان مختلف و قابل ترکیب با روغن تولید شده است استفاده نمود.