توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : شروع کرونا درخطوط انتقال درکدام هادی بیشتر است؟



seyed hassan
2016/08/15, 13:30
تصور کنيد 2 خط انتقال داراي طول، باري که تغذيه مي کنند، ولتاژ يکسان مي باشند. جنس هادي يکي از خطوط مس و ديگري آلومينيوم است. در کدام خط ولتاژ شروع کرونا بيشتر است؟

حسین محمدیان
2016/08/15, 14:58
تصور کنيد 2 خط انتقال داراي طول، باري که تغذيه مي کنند، ولتاژ يکسان مي باشند. جنس هادي يکي از خطوط مس و ديگري آلومينيوم است. در کدام خط ولتاژ شروع کرونا بيشتر است؟


هر چند رسانایی آلومینیوم چیزی حدود 0.6 رسانایی مس است ، اما با فرض اینکه رسانایی دو خط یکسان است (چون هم ولتاژ و هم بار یکسانی را تامین می کنند)، باید قطر هادی آلومینیومی نسبت به هادی مسی بیشتر باشد تا بتواند همان رسانایی را تامین کند.
یکی از عوامل مهم بر روی تلفات کرونا هم قطر هادی است که هر چه قطر هادی بیشتر باشد (با فرض ثابت بودن سایر شرایط) کرونا کمتر می شود (چون شدت میدان اطراف آن کاهش پیدا می کند).