عکس پیوست زیر سیستم زمین (ارت) یک مخزن بزرگ نفت را نشان میدهد که برای حفاظت در مقابل صاعقه طراحی و اجراء شده است. مخزن نیز مجهز با حفاظت کاتودیک با جریان تزریقیست.بنظر شما این طرح چه اشکالی دارد؟

seyed hassan
2016/08/23, 15:08
عکس پیوست زیر سیستم زمین (ارت) یک مخزن بزرگ نفت را نشان میدهد که برای حفاظت در مقابل صاعقه طراحی و اجراء شده است. مخزن نیز مجهز با حفاظت کاتودیک با جریان تزریقیست.بنظر شما این طرح چه اشکالی دارد؟


معمولا برای مخازن نفتی برای حفاظت کاتودیک از هر دو روش معمول استفاده می کنند.
1. برای داخل مخزن به وسیله آندهای فداشونده در کف
2. برای بیرون مخزن از روش جریان تزریقی

همچنین باید بین سیستم حفاظت کاتودیک به روش جریان تزریقی و جریان dc آن با جریان های سرگردان موجود در زمین مانند جریان نشات گرفته از اتصال زمین که متناوب می باشد ایزوله گردد که مشکلی ایجاد نشود.