از آنجا كه ممكن است ولتاژ اوليه يک ترانسفورماتور وجريان خازنی از طريق كوپلاژ خازنی به طرف ثانويه منتقل شود لازم است ثانويه ترانسفورماتور جريان در s1 و يا s2 زمين شود اين اتصال زمين جهت ايمنی بكار ميرود و دارای اهميت بسيار است به نحوی كه IEEE برای اين موضوع با يک استاندارد اصول كلی آنرا تشريح كرده است، به سفارش abb برای هسته های حفاظتی طرف سمت تجهيز بايد زمين شود و برای هسته های اندازه گيری طرف مصرف كننده (يعنی داخل تابلو )بايد زمين شود.

برای مشاهده چند حالت از اتصال زمين ترانسفورماتور جریان به فایل پیوست زیر مراجعه نمایید.