سلام در تست یک کلید محافظ چان زمانی که نول و ارت یک پریز برق را با یک سیم (در حالی که همه مصرف کنندها ی مدار مربوطه خاموش بودند) اتصال میدادم کلید قطع نمی کرد اما همین که یک لامپ از مدار مربوطه را روشن میکردم و مجددا تست میکردم کلید محافظ جان قطع میشد . حال میخواستم بدونم در بار اول روش تستم اشتباه بوده و برای تست اتصال نول به ارت حتما باید مصرف کننده همان مدار در سرویس باشد یا اینکه سیم کشی ساختمان مشکل دارد و در هر حالتی حتی اگر مصرف کننده هم در مدار نیست باید با اتصال ارت به نول محافظ جان عمل کند..؟ ممنون میشم در صورت درستی روش اول یا دوم تست دلیل ان را هم ذکر بفرمایید. پاسخ شما در تایید یا رد یه سند برای من خیلی مهم می باشد.

keshani
2016/10/01, 13:23
سلام
ببینید وقتی یک مصرف کننده در مدار هست در حالت عادی جریان از سیم فاز وارد مصرف کنند شده و از نول خارج میشود و وقتی شما نول و ارت را وصل میکنید مقداری از جریانی که از مصرف کننده خارج میشود از نول و مقداری هم از ارت عبور میکند. در نتیجه مقداری از جریان به سیم ارت نشت میکند به همین دلیل محافظ جان قطع میکند حال اگر مصرف کننده ای در مدار نباشد در زمیان اتصال نول به ارت جریانی وجود ندارد که بخواهد نشت کند در نتیجه محافظ جان قطع نمیکند.
این روش سلامت محافظ جان را نشان میدهد ولی دقت آنرا نشان نمیدهد.

eng moradi
2016/10/27, 14:19
کلید محافظ جان (You can see links before reply) که با rccb یا rcd نیز شناخته می شود، نوعی کلید است که با مقایسهٔ جریان سیم های رفت و برگشت، در صورتی که اختلافی بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع می کند. در حالت عادی مدارهای الکتریکی، جریان رفت با جریان برگشت برابر است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز) اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان عمل خواهد کرد. وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنهٔ یکی از دستگاه های الکتریکی باشد که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی گردد که اصطلاحاً می گویند جریان نشت پیدا کرده است. این دستگاه جریان های نشتی کوچکی را که توسط فیوز شناسایی نمی شوند اما می توانند زمینه ساز آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند شناسایی و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع می کند.
جریان نشتی ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید، کلیدهای محافظ جان به گونه ای طراحی می شوند که پیش از آسیب رسیدن به فرد مدار را قطع می کنند. این کلیدها برای قطع مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه طراحی نشده اند. گونهٔ دیگری از این کلیدها که افزون بر جریان نشتی به اضافه بار هم واکنش نشان می دهند rcbo نامیده می شوند. Rcd ممکن است در اشاره به کلیدهای rccb و rcbo به کار رود اما نباید آن ها را با کلیدهای elcb که به ولتاژهای سرگردان حساس است اشتباه گرفت.