PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مقدار مقاومت مناسب سیستم زمین



eng moradi
2016/10/03, 14:43
برای تاسیسات برق فشار ضعیف ایران(شبکه توزیع عمومی/تاسیسات برق ساختمان) مقدار مقاومت هر سیستم چقدر باید باشد؟

sajjadshakeri
2016/10/03, 15:06
براساس استاندارد سيستم زمين شبكه توزيع (توانير-١٣٧٤) مقاومت موردنياز براي سيستم زمين شبكه هاي عمومي ايران، با سيستمهاي زمين متعدد (شامل زمينهاي نصب شده روي شبكه و زمينهاي مشتركين) تامين ميشود.
اين مقدار در روايت استاندارد فوق ٢ اهم است (امروز iec تا ٢/٩ اهم را هم بلااشكال دانسته)، تاكيد ميكنم كه مجموعه مقاومت معادل، حاصل از همه زمينهاي نصب شده روي شبكه قرار است زير ٢ اهم باشد، نه هر يك از آنها!
بنابراين اگر كسي فكر كند هر تك الكترود بايد زير ٢ اهم باشد كاملاً اشتباه فكر ميكند، براساس بند ٣٥٣-٤ استاندارد فوق، اصولا براي مقاومت هر تك الكترود هيچ مقداري تكليف نشده و نميشود. در مبحث ١٣ هم همين خط مشي دقيقاً دنبال شده است.