PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : دستگاه های ثبات پست های برق



eng moradi
2016/10/17, 15:55
دستگاه هاي ثبات موجود در پست ها را نام برده و کار آنها را شرح دهید؟

eng moradi
2016/10/17, 16:02
در پستهاي فشار قوي و متوسط، سه گونه ثبات استفاده میشود.
1ـ ثبات حادثه که به آن Event Recorder یا ثبات وقایع اتلاق میشود.
2ـ ثبات شکل موج (جریان و ولتاژ)که به آن Fault Recorder یا اسیلوگراف گفته میشود.
3ـ ثبات فاصله نقطه اتصالی تا پست که Fault Locator نامیده میشود.
توضیح آنکه Event Recorder فقط شروع و خاتمه یک حادثه را ثبت میکند (به لحاظ زمانی و دستگاهی کـه عمـل کـرده است)؛ نظیر باز شدن بریکر وز مان باز شدن آن و یا نوع رله عمل کرده و زمان عمل آن. ولی ،Fault Recorder شـکل مـوج جریان(براي سه فاز یا هر یک از فازهاي مورد نظر تنظیم گذار) و یا ولتاژ را ثبت میکند و در جهت بررسی مقدار و چگـونگی حادثه و شدت آن مورد استفاده قرار میگیرد. از شکل موجهاي ثبت شده توسط اسـیلوگرافهـاي جدیـد، حتـی مـی تـوان هارمونیکهاي موجود در مدار را که در جریان اتصال کوتاه تولید شدهاند، استخراج نمود. این گونه اسـیلوگرافها در رلـه هـاي جدید بصورت همراه وجود داشته و حافظه ثبت اطلاعات در این وسایل به گونهاي است که میتوانـد صـدها حادثـه را جهـت مطالعات بعدي نگهداري نماید.دستگاه Fault Locator در گذشته به صورت یک دستگاه بزرگ (مشابه رلـه دیسـتانس) و جداگانـه بـه همـراه رلـه هـاي دیستانس نصب و بکار برده می شد. اما در حال حاضر، قسمتی از هر رله دیستانس محسوب شده و فاصله نقطۀ اتصالی تا پست را به دقت ثبت میکند.